工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机电流超额定多少会掉闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电机采用反时限过电流保护,具体动作时间与过负荷的数值相关。电机一般是不允许过负荷运行的。
发表于 2012-6-22 17:03:19 | 显示全部楼层

RE:电机电流超额定多少会掉闸

以你现在的情况,负荷已经达到了1.1倍,你查看一下保护装置的反时限保护曲线。
再就是查看一下保护装置的整定值,在保护装置上会有设定值可以查看的。
发表于 2012-6-22 19:39:39 | 显示全部楼层

RE:电机电流超额定多少会掉闸

如果是真空断路器的电机,应该是短时工作制的,温升不会太高,电密也不会大,这是在设计电机时肯定要考虑到的,否则电机就是不符合要求的,所以跳闸的问题还要看你的整定电流和电机额定电流的关系。
发表于 2012-6-22 22:15:59 | 显示全部楼层

RE:电机电流超额定多少会掉闸

根据电机参数性能、运行状况设定电机保护装置的电流 一般是额定电流的1.2倍