请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?
发表于 2012-6-22 15:03:36 | 显示全部楼层

RE:请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

用钳形表测下就可以了。
发表于 2012-6-22 17:00:51 | 显示全部楼层

RE:请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

通常电机铭牌上标明的均为线电压和线电流,当你用钳型表测电机的引出线测的电流为相电流。线电流与相电流的关系取决于电机的接法:角型则二者相等;星型则线电流为相电流的1.732倍.
发表于 2012-6-22 18:58:06 | 显示全部楼层

RE:请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

3千瓦以上的电机,基本都是三角接法,所以用钳形表测的就是线电流。
发表于 2012-6-22 20:55:21 | 显示全部楼层

RE:请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

根据电机的接法,或者是钳表测的电流,或者是1.732倍。
发表于 2012-6-22 22:52:36 | 显示全部楼层

RE:请问下三相异步电动机线电流怎么测呢?

只可以用互感式方法测量,在电机运行的情况下可以用钳形电流表卡在电机的三相电源线上,全部卡在里面电流的读数为“0”表明三相电压平衡,卡住三相中的两相,读数为被甩在外面一相的电流,卡其中的任意一相,读数是被卡相的本身电流。大的电机在配电柜上都安装有电流监视,也是用互感器把一次电流变成5A的满刻度电流,数值标示的是实际电流,比如25/5、50/5、75/5等等很多类型。