乙炔管道适不适合用铜跨接线

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙炔管道跨接线用铜材质合适不,应该用什么材质?
发表于 2012-6-22 16:59:31 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

乙炔管道不是用铜跨接的
乙炔要避免和铜、铝、汞接触,会反应的
发表于 2012-6-22 18:17:41 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

乙炔要禁铜的,乙炔铜易爆炸
发表于 2012-6-22 19:35:51 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

那用什么跨接呢?
发表于 2012-6-22 20:54:01 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

收到。居然还存在这个问题。留心等答案
发表于 2012-6-22 22:12:11 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

第9.0.5条 乙炔管道应有导除静电的接地装置;厂区管道可在管道分岔处、无分支管道每80~100mm处以及进出车间建筑物处应设接地装置;直接埋地管道,可在埋地之前及出地后各接地一次,车间内部管道,可与本车间的静电干线相连接。接地电阻值应符合本规范第6.0.3条的规定。
[color="blue"]
我的理解:按照这个规范,可以用铜线做跨接,或者说标准没有对跨接线作出特殊要求
[color="blue"]

[color="#0000ff"]
发表于 2012-6-22 23:30:21 | 显示全部楼层

RE:乙炔管道适不适合用铜跨接线

当然可以,如果乙炔气泄漏都可以和跨接线反应的话,应该在反应之前就爆炸了。