【每日一题20090327】电气装置为什么常常出现过热故障?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:46:46 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090327】电气装置为什么常常出现过热故障?

短路
过负荷
缺相
振动
松动
接触面的粗糙度、是否氧化
绝缘老化、受损
散热不良
过电压
碰壳
发表于 2012-6-22 15:02:11 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090327】电气装置为什么常常出现过热故障?

出现过热故障分两种:
其一 楼上的朋友已说过很多的现象了,由于接触不良、导电面积小或电流突然急剧增大等原因造成局部导电部分或电线电缆过热进而熔断导体造成电路的开路或破坏附近的绝缘形成短路;
其二 就是热击穿:当固体绝缘介质加上电压但未达到临界值时,由于损耗而发热,使电介质温度升高。而电介质的电阻具有负的温度系数,即温度升高电阻变小,这又使电流进一步增大,发热也跟着增大,直到某个温度下,发热量等于散热量,达到热的平衡,温度不再升高,电介质不击穿。然而,当电压升高至某一临界值(称为临界热击穿电压)时,发热量总是大于散热量,因此电介质温度持续上升,引起电介质的局部分解、溶化、碳化等,是电介质击穿,产生热击穿故障。
发表于 2012-6-22 18:17:36 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090327】电气装置为什么常常出现过热故障?

(一)首先查一查是否超负符。

(二)电线连接处是否松动。

(三)电器内部部份配件老化。

(四)电线是否过细。
补充下:设备工作环境是否合乎要求(通风散热是否良好),设备固定是否牢固。有无震动,电源参数是否与设备对应(如电压,频率是否在规定范围),设备工作状况是否良好(比如传动部件是否有机械磨损,是否有缺油等)
发表于 2012-6-22 21:33:01 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090327】电气装置为什么常常出现过热故障?

<font size="3"><font color="black"><div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复