工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机降压启动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
降压启动的标准时说明啊?多少KW以上的用啊
发表于 2012-6-22 18:17:34 | 显示全部楼层

RE:电机降压启动

2000KW以上的用
发表于 2012-6-22 19:35:44 | 显示全部楼层

RE:电机降压启动

这个没有一个准确的规定,要看供电变压器所带的负载,电机全压启动的时候,对供电电压的波动变化小于额定电压的10%时候就可以直接全压进行启动。一般10KW以下的电机要进行降压启动。
发表于 2012-6-22 20:53:54 | 显示全部楼层

RE:电机降压启动

(转贴)采用降压起动有关规定
1由公用低压网络供电时,容量在l0kW及以上者,应采用降压启动;

2由小区配电室供电者,经常启动的容量在10kW,不经常启动的在14KW以上的应采用降压启动;

3由专用变压器供电者,电压损失值超过下列数值的,应采用降压启动:

(1)经常启动的电动机——10%

(2)不经常启动的电动机——15%
发表于 2012-6-22 22:12:04 | 显示全部楼层

RE:电机降压启动

谢谢,受教.
发表于 2012-6-22 23:30:14 | 显示全部楼层

RE:电机降压启动

一般18.5kw以上电机考虑降压启动问题、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 02:06 , Processed in 0.605190 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表