发电机失磁保护有哪些?如何处理?请各位大侠帮忙
发表于 2012-6-22 05:15:38 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁问题

沙发没人坐,只好自己顶一下。
发表于 2012-6-22 09:10:08 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁问题

发电机失磁的保护主要失靠发变组的失磁保护了,一般系统较大,无功较充足的失磁可以发信,否则失磁就跳闸。还有励磁装置的欠励也对失磁有一定的保护。
发表于 2012-6-22 13:04:38 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁问题

1、低励和失磁的发电机,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低,如果电力系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近的某些点的电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至使电力系统电压崩溃而瓦解。
2、当一台发电机发生失磁后,由于电压下降,电力系统中的其它发电机,在自动调整励磁装置的作用下,将增加其无功输出,从而使某些发电机、变压器或线路过电流,其后备保护可能因过流而误动,使事故波及范围扩大。
3、一台发电机失磁后,由于该发电机有功功率的摇摆,以及系统电压的下降,将可能导致相邻的正常运行发电机与系统之间,或电力系统各部分之间失步,使系统发生振荡。
4、发电机的额定容量越大,在低励磁和失磁时,引起无功功率缺额越大,电力系统的容量越小,则补偿这一无功功率缺额的能力越小。因此,发电机的单机容量与电力系统总容量之比越大时,对电力系统的不利影响就越严重。
发表于 2012-6-22 16:59:08 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁问题

单台发电机运行时,失磁就没电了,谈不上保护,并网时可以用电流反馈吧
发表于 2012-6-22 20:53:38 | 显示全部楼层

RE:发电机失磁问题

失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。   

  励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。  

  TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua Ub Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A