请问各位高手,下雨或者打雷的时候就有可能停电,是什么原因引起的啊?
发表于 2012-6-21 16:53:02 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

我也想了解,我车间有次由于打雷闪电造成压缩机跳车,仪表和供电都分析不出来原因,面版上什么报警记录都没显示,就这样一个闪电造成电机断电跳车
发表于 2012-6-21 21:26:37 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

论坛上关于这类帖子很多,搜索一下就行
发表于 2012-6-22 02:00:12 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

有可能是某一点避雷器起作用了造成该点对地短路形成低电压,引起设备低电压保护而停车
发表于 2012-6-22 06:33:47 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

加晃电装置吧
发表于 2012-6-22 11:07:22 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

能把具体要求提出来,包括需要控制设备的名称、数量。有意向可以发到邮箱1095421489@qq.com,我来为你做个方案,我们是专门解决该问题的。
发表于 2012-6-22 15:40:57 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

晃电,是指电源电压暂时跌落或者消失,而在很短的时间内(一般是几秒以内,甚至零点几秒),电源电压又恢复正常的现象。
如果用普通UPS,则应选用在线式UPS,由于电机启动电流是工作电流的6-7倍,所以要放大相应倍数的UPS容量,相应投资成本很大,即便加变频器启动,也需要放大UPS容量3倍,这点您可以咨询梅兰日兰中国区服务热线4008101315
如果采用普通的EPS,国标规定EPS的切换时间为0.1~0.25s,所以EPS一帮只能用于消防,建筑照明等允许电机运行暂停的场合,化工里面的关键电机都不能采用普通EPS电源。。
我们这边有一套专门针对于电动机晃电的MUPS系统,加变频器启动,MUPS容量与电动机容量比例为1:1,相对于普通UPS,能大量节省成本,目前在中石化,中石油等很多大型石油化工企业都有成功案例,如果您有需要了解,请发邮件到zeng2008007@163.com 我会提供相应的资料给您参考
发表于 2012-6-22 20:14:32 | 显示全部楼层

RE:电机晃电

晃电,是指电源电压暂时跌落或者消失,而在很短的时间内(一般是零点几秒以内),电源电压又恢复正常. 晃电,能够使接触器立即释放或者工作在临界弹跳区,而在特定的工作环境下,这些情况都是不允许的.为此,我公司研发了电机晃电自启动控制系统,该技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点:(1)能够实时地监控电机的运行状态;(2)记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件;(3)准确及时地捕获电网电压信息。(4)分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式;(5)具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制;(6)具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行监控和维护。