制作高压电缆头是选用热缩电缆头还是冷缩电缆头? 各有什么优缺点?
发表于 2012-6-22 05:15:29 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

冷缩电缆终端头最好,其冷缩管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙。
现在选用热缩头的很少了,大多数都是选用冷缩电缆头,费用也相差不是很大,但冷缩电缆头的成功率高多了。
发表于 2012-6-22 08:30:54 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

冷缩电缆终端头
发表于 2012-6-22 11:46:19 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

哪里的冷缩电缆头好啊,质量差的用不到一年冷缩管就裂纹了
发表于 2012-6-22 15:01:44 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

我们用深圳长园的,有的用3M的。你做电缆头的时候最好做足安全距离,就算冷缩管裂了也不会有短路问题出现。
发表于 2012-6-22 18:17:09 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

冷缩管裂了肯定不行啊,我们这里一个变电所所有的冷缩头几乎一年内全部开裂,没有发生短路,但是有安全隐患啊,好像是河北什么地方的。深圳的有裂纹现象吗?3M进口的,贵。 5# lzh2009
发表于 2012-6-22 21:32:34 | 显示全部楼层

RE:高压电缆头选用

我没有用过冷缩的,冷缩开裂是不是由于温差大?我这里的温差有40℃(冬天和夏天)。我用过的热缩没有出现开裂现象,热缩的厂家是长春热缩和深圳华园。