工控之家

 找回密码
加入工控之家

固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间加热炉控制采用温控表控制固态继电器开关频率来实现控温目的,由于控制柜离操作台太近,只有一米不到,工人长期靠着柜子工作,有什么危害没有?另外监控的crt显示器也被干扰,给操作台接地后,效果还是不明显,由于空间有限,操作台移动起来不现实,要想让显示器不受干扰,换液晶的有没有效果?求高人指教,小弟感激不尽!
发表于 2012-6-22 09:09:18 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

换液晶的吧,没问题的.crt的要么用铁皮罩着再接地,效果会好一点.
发表于 2012-6-22 11:45:38 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

换过零型的固态继电器和温控表。
发表于 2012-6-22 14:21:58 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

本人给你的建议就是将你的继电器系统和操作台采用两路电源分开供电,你的问题应当就可以解决!
发表于 2012-6-22 16:58:18 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

在液晶显示器和微机的电源上增加一个隔离变压器,把屏蔽层接好地.这样的效果能好一些.
显示器的功率一般不大,根据你的负载情况选择一个隔离变压器.最好同时将显示器电源和固态继电器的电源分开采用两路电源.
发表于 2012-6-22 19:34:38 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

还有 ,对工人人身有没有危害?怎么评价危害,有何依据,怎么测量等,谢谢
发表于 2012-6-22 22:10:58 | 显示全部楼层

RE:固态继电器产生干扰,如何测量,有什么危害?

对人身体的危害就像手机一样对CRT也有干扰我们一天到晚呆在身上不也没事

换液晶的肯定没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家