看到有一个按照以下做的:
0.00 1.00    1.00
I------ll------l/l------------O-l
l  0.00  1.00 l
l------l/l------ll-----
感觉这样不可靠的吧。如果0.00常按得话,不会造成1.00频繁切换吗。操作员乱按得情况肯定存在的吧。
发表于 2012-6-23 00:06:54 | 显示全部楼层

RE:一个关于单键启停电机的T

你先取开关启动1至2秒(以防振动误动作)上升脉冲信号,再用保持继电器保持,在保持继电器复位条件命令中串脉冲信号与保持器常开信号,这样应该可以。