闪蒸气提氢阀站及阀检工作原理

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天厂子爆炸了,闪蒸气提氢线路被毁,所有的电缆重放,并且在安装厂家不在的情况下,由我指挥接线,电磁阀的原理没搞清楚就开始指挥施工人员接线,结果接的一塌糊涂,电磁阀乱动作,保险丝烧了六个,阀检的24V电源也莫名的坏了。后来厂家来了说什么电磁阀、阀检和程控阀之类的东西,莫非这个控制回路由这三个部件构成么?求各位前辈指点!
发表于 2012-6-22 20:50:37 | 显示全部楼层

RE:闪蒸气提氢阀站及阀检工作原理

电磁阀是执行元件,可以直通电源。
阀检检测原件,如果把电源接到阀检的输出线上就会出现短路现象。不知你用的是2线、3线、还是4线的阀检。
程控阀实际上就是一个阀门,由气体或液体作为动力源,或者是电动执行,你用的应是气动或液动。本身是不用电的,是由电磁阀控制其开关的。
但要注意24V电源的容量,不要超过其额定工作电流,一般常用的的24V电磁阀工作电流都在1A左右,不知你的是多大,具体问题具体分析。
发表于 2012-6-22 22:08:47 | 显示全部楼层

RE:闪蒸气提氢阀站及阀检工作原理

我的阀检用的是三芯电缆! 2# lihy
发表于 2012-6-22 23:26:57 | 显示全部楼层

RE:闪蒸气提氢阀站及阀检工作原理

3# 贾国云

   三芯电缆,1个是24V电源 ,一个是24V电源—,另一个是输出线。
  如果是导线短路了,会爆保险的。
  还有正常情况下24V是不接地的,但在出现问题后(尤其是电缆烧了以后,因所接的电缆较多,线路较长),其中‘ 极’或‘—极’有一个接地了,但还能正常工作,如果一但别的导线再出现另一极对地的话,就会爆保险了。