请问差动保护一定要用直流吗?用交流控制是否更方便,它们的区别在是什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问差动保护一定要用直流吗?用交流控制是否更方便,它们的区别在是什么?
发表于 2012-6-22 20:50:35 | 显示全部楼层

RE:请问差动保护一定要用直流吗?用交流控制是否更方便,它们的区别在是什么?

考虑安全由直流屏供电
发表于 2012-6-22 22:47:50 | 显示全部楼层

RE:请问差动保护一定要用直流吗?用交流控制是否更方便,它们的区别在是什么?

一般用到差动保护的,都是要求比较高的设备,这些设备一般都是采用直流系统作为操作和保护电源的,当然如果要求不高,也可以选用交流电源(一般电压互感谢器上会带)作为操作电源。