蓄电池的充电
充电前准备:
蓄电池一般为充电电流一般为额定容量的0.1-0.2C。长时间不用或电池电压不足应以Ue的(镍镉1.2-1.4倍,铅酸1.2-1.25倍)电压,0..2C进行均充,一般不超过8小时或对照蓄电池说明进行均充,后转为Ue的(镍镉1.15-1.18倍,铅酸1.25-1.15倍)0.1C浮充。或以1.5倍的容量为标准,也就是说0.1C的电流需要充电15小时,以3C的电流为半小时左右,理论上充电量为1.5倍,但实际上差不多刚好为额定容量。
开始充电时,需要密切注意,电池的充电电压电流,及时调整。充电过程中将出现,电流不断下降,直到很小,电压不断上升,说明电池已经充满。电池充满后电压应能达到Ue的1.175倍左右。
先恒流后恒压。
蓄电池放电
放电前准备:电池必须为充满状态,应根据蓄电池的额定容量,选择电池内阻测试仪配合适当的放电设备(放电仪或假负载一般为几百K的大电阻),充电电压电流等级,必须要符号要求。
蓄电池的内阻测量,应断开充电机,一般为几毫欧到几十毫欧之间,内阻过大,说明电池已经失效,在放电过程要密切监视。
放电对电流的要求不是很严格,一般0.1C到3C之间。放电深度单体及总体电压不要低于Ue的10%-20%,容量不要低于10%-20%。一般三小时内单体及总体电压不能低于电池的Ue.
基本公式
电压(V) = 电流(I) x 电阻(R)
电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T)
功率(P) = V x I =(W)
能量(W) = P x T = Q x V(J)
Q=I*T
C=AH
C=Q
例1C=1AH充放电流1A,时长1H,为1C
0.1C表示0.1C=AH1/10AH放=AH H放=10H 充放电电流0.1A 需要10H,为1C
3C表示 3C=AH 3AH放=AH H放=1/3H 充放电电流3A 需要1/3H 为1C
H单位为小时 T的单位为秒
例子: 以1安培电流放电需要二小时才能将电池电量放光,那麼电池容量约为2000 mAh.若将电池容量以库仑来表示的话,那麼C = I x T=1A x 7200 sec =7200
所谓充(放)电率是将全部容量的电荷放(充)完所需要的时间,做为充(放)电时的标准速度.一般用来说明放(充)电的速度是多少,比如说二小时率的放电,是指用0.5C的电流,在二个小时的时间将电池全部容量放完.20分钟率表示用3C的电流在20分钟内将电池额定电量全部放完.在厂商的电池规格书上面,也常使用小时率来表示标准放电时间,只要根据额定容量来换算就知道标准放电电流是多少了.通常厂商提供的规格上额定容量是以温度20℃,而放电是以5小时率0.2C的条件来量测
注意:
1. 两台主备用的UPS的逆变器输出不能与市电同时使用,因输出相为不同,会烧毁电源。
2. 充电时注意观察电池温度,过充时因温度上升很高,会导致电池电压由峰值下降,直至转为零,电池因此报废。
3. 镍镉电池(属碱性电池)一般单体电压为1.2V,符号为NI-DC(充放电说明可参考电池说明)寿命20年左右
4. 铅酸电池(属酸性电池)分为传统(内部为电解液)和阀式免维护铅酸蓄电池。寿命8-10年。
5. 同容量电池,放电电流大,则放电时间短,容量也会比额定容量不。放电电流小,则放电时间长,放出的容量也会比额定容量大。
6. 电池组单体电压低,系统的安全系数高,因单体损坏,不会有太大影响。 |