风机的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 17:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天风机按上了,可是风量不行啊,有什么办法增加风量吗?
发表于 2012-6-21 21:23:20 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

看看转速够不够、进出口管有没有阻力或管道不够大
发表于 2012-6-22 01:17:50 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

1)首先检查供电电压是否合乎要求!
2)用钳形表检测一下各相电流是否正常。
3)风机入口是否畅通无阻?
4)如果上述均正常,可以考虑更换一个功率大些的风机!
发表于 2012-6-22 05:12:20 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

这个还是按照专业来找毛病吧。看看是选型的问题还是安装的问题。还是设备的问题?
发表于 2012-6-22 09:06:51 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

首先检查供电电压是否合乎要求!
然后检测一下各相电流是否正常。
风机入口是否畅通
如果都没有问题,那考虑风机功率偏小,换大的吧
发表于 2012-6-22 13:01:21 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

换台大功率的机子吧。
发表于 2012-6-22 16:55:51 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

不要着急换风机.
先检查一下风量不够是感觉还是测出来的.
人的感觉不准确.
检查一下风量是不是满足设计要求
风机的铭牌上参数与实际参数和设计参数是否一致.
工艺管道,电气等方面有没有问题.
全部检查完后再决定.
发表于 2012-6-22 20:50:21 | 显示全部楼层

RE:风机的问题

努力学习中。。。。。。。