工控之家

 找回密码
加入工控之家

今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊,和大家说说,也问问大家电缆的电流是怎么确定的啊
发表于 2012-6-21 17:28:28 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

一次设备电缆按负荷值确定,二次回路控制和保护电缆一般电压回路用1.5平方毫米的,电流回路用2.5平方毫米。
发表于 2012-6-21 21:22:58 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

接电缆?什么设备。?为什么不行?

难道你们靠目测或者经验来选择电缆?也太离谱了吧。电缆的选型是要经过严格计算的,而且不同情况的负荷,计算电流和电缆的选择是不一样的
发表于 2012-6-22 01:17:28 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

查看电缆选型手册就行,但最好别看电缆厂家的,因为它是在理想情况下做的测试。
最好查找设计院印发的或工厂供电选型手册中的
发表于 2012-6-22 05:11:58 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

每种电缆的型号规格都有相对应的载流量,这个必须查资料。你把型号规格告诉我,我可以帮你查。
发表于 2012-6-22 09:06:28 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

可以查电缆选型资料,上面有各种规格的电缆和不同敷设方式下的电缆载流量,可以参考上面进行敷设,当然在工程中也有经验公式,只适合于施工,不能作为验收参考,建议按照标准和规范敷设,这样别人也挑不出毛病了!
发表于 2012-6-22 13:00:58 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

高压电缆接头有十分严格的要求,至于低压电缆接头一般用压线接头连接,只要压接贴紧啦,各相绝缘处理得当就行了。
发表于 2012-6-22 16:55:28 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

首先要清楚为什么挨说.是接线质量不好,还是因为电缆选型错误.
发表于 2012-6-22 20:49:58 | 显示全部楼层

RE:今天有挨训了,好不容易不电缆接完了,但是人家说不行啊

查04DX101-1《建筑电气常用数据》。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:15 , Processed in 0.384134 second(s), 43 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表