发表于 2012-6-22 22:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器一般采用什么接线方式,为什么?
发表于 2012-6-22 23:25:22 | 显示全部楼层

RE:电容器一般采用什么接线方式,为什么?

低压并联电容器,一般采用三角形接法,可以提供补偿容量为星三角的三倍,并若某相断线还能工作。
中高压并联电容器,一般采用星三角接法,短路电流只高出三倍
发表于 2012-6-23 00:04:27 | 显示全部楼层

RE:电容器一般采用什么接线方式,为什么?

补偿用电容器组一般常用两种接线方式优缺点比较
据调查,国内运行的电容器组有两类接线:三角形类(单三角形、双三角形);星形类(单星形、双星形)。在电业部门以单星形接线最多。
  在工矿企业却大量存在三角形接线电容器组。当三角形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,即相当于相间短路,注入故障点的能量不仅有故障相健全电容器的涌放电流,还有其他两相电容器的涌放电流和系统的短路电流。这些电流的能量远远超过电容器油箱的耐爆能量,因而油箱爆炸事故较多。全国各地发生了不少三角形接线电容器组的爆炸起火事故,损失严重。
  而星形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频电流将大大降低,最大不超过电容器组额定电流的三倍,并且没有其他两相电容器的涌放电流,只有来自同相的健全电容器的涌放电流,这是星形接线电容器组油箱爆炸事故较低的重要原因之一。在操作过电压保护方面,三角形接线电容器组的避雷器的运行条件和保护效果,均不如星形接线电容器组好。因此,国内比较一致的意见是舍弃三角形接线,采用单星形或双星形接线。1985年以后,电业部门执行统一的部颁设计标准,新(扩)建电容器组均未采用三角形接线。工矿企业与民用部门,因受以前的影响和无统一标准,直到近期仍在设计安装三角形电容器组,所以,制订全国统一的设计标准后应纠正这种状况,除个别特殊情况而外,均要采用星形接线方式。