RE:低压配电柜GGD、MNS、GCS各个型号优缺点

各种型号开关柜优缺点
  大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。
  GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。
缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
  GCK开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。
  GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。
缺点:
  MNS系列产品优点:
  ◆ 设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。
  ◆ 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。
  ◆ 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。
  ◆ 技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。
  ◆ 压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。
  ◆ 装配方便。不需要特殊复杂性
缺点:
  MCS型低压抽出式开关柜优点:
  (1)柜体采用C型钢材组装而成,外型统一,精度高、抽屉互换性好;
  (2)MCC柜宽度只有600mm,而使用容量很大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地;
  (3)柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好地保证产品高可靠运行。
  (4)本装置可预留自动化接口,也可把模块安装于开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等“三遥”功能和控制设备
缺点:造价高,对于中小型用户有一定难度。