电缆的运行温度多少是正常的?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一根电缆,使用电压是380V,这更电缆现在的温度52度左右(表面),正常吗?
这样的电缆一般使用温度多少才算正常呢?
电缆是185平方的,那正常的载流量是多少呢?
发表于 2012-6-22 18:51:36 | 显示全部楼层

RE:电缆的运行温度多少是正常的?

稍微有点高吧 一般应该在40°左右 185的电缆?是铜芯还是铝芯的?VV还是YJV 都不一样 不过 还有铺设方式不过 铜芯的一般300A 还是没有问题的 选择的时候最好留一定富余量
发表于 2012-6-22 20:48:51 | 显示全部楼层

RE:电缆的运行温度多少是正常的?

有点高啊,如果再加载的话就危险了.如果不想换的话,就要时刻注意了
发表于 2012-6-22 22:46:06 | 显示全部楼层

RE:电缆的运行温度多少是正常的?

一般导线的最高允许工作温度为65度(也有厂家能做到90度)。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
导体的运行温度的测量可以用红外热像仪。
你们公司的那根电缆表面温度52度应该属于正常范围,另外185的电缆载流量多大不是简单来说的,要参考环境温度系数矫正以及电缆敷设方式。
你最好去找一下你们公司所用电缆的厂家样本仔细查看。