母排连接问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#000000"]我公司有个变频器项目,冷却风机配套变频。共配套14台变频柜,(冷却风机电机为380V电机,额定为110kw,245A;选用的变频为额定132kw,256A)。变频柜间须用水平母排连接,且必须与PC柜连接(另一厂商供货)。
[color="#000000"]业主要求母线材质:TMY-3(120x10)x3+2(80x10)。经过查询(按最高允许温度 70℃、基准环境温度 25℃、无风、无日照条件,[size="3"]参考:华北地区建筑设计标准化办公室(92DQ1)),每相2根120x10的铜排载流量为3858A,每相3根120x10的铜排载流量为4893A。而14台变频柜连接母排载流量256Ax14=3584A,(按实际功率所需电流则远小于该值)。故其实,使用母排每相2根120x10的即可。
根据以上的情况,我公司打算在连接PC柜的接口处每相使用3根母排,而中间部分的12个柜子则使用每相两根的方案。


请各位专家帮我分析分析,以上方案是否可行?有什么后患和不安全处吗?
发表于 2012-6-22 14:17:08 | 显示全部楼层

RE:母排连接问题

母线排即汇流排,可以根据负荷大小合理布局,大负荷靠近进线处,选用大的母线,远处选用小的。
发表于 2012-6-22 16:53:28 | 显示全部楼层

RE:母排连接问题

14台电机都是一样的,问题是我们担心中间部分母排少的话,和两边的柜子不统一,验收不了。所以先从技术角度看能否可行。
发表于 2012-6-22 19:29:48 | 显示全部楼层

RE:母排连接问题

没人回答吗?
发表于 2012-6-22 22:06:08 | 显示全部楼层

RE:母排连接问题

技术和安全可以