工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电机频繁启动问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有台10KV高压电机,315KW,工作制是S1,F级绝缘,由于工况调整后,压缩气体大量放空,因压缩气后有400立方的储罐,现考虑把储罐压力充高后停压缩机,等压力低了后再启动压缩机,1天之内启动3次,一天停车大概在10个小时,这样光电费一年就可以节约50万,(电机成本在20万左右)但考虑到启动电流大,引起定子温度升高,绝缘烧坏,对电机寿命有影响,我们规定在每次停车时间不能低于3个小时,起车时定子温度不能高于60度,这样是否允许?频繁启动次数到底是多长时间不能启动多少次,有没有标准可查?如果不允许这样,请说明为什么,会带来什么样的后果?允许的话,还要注意其它哪些方面的问题?谢谢大家来讨论
发表于 2012-6-22 01:15:09 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

依你所述情况来看,你的电机属于直接启动!你想3小时启动一次,定子温度限制在60度,这完全是可以的。有关启动频次的问题通常的说法是指每小时的启动次数,这个参数是没有标准的,取决于你的负载特点!对于空压机系统来说,造成电机烧毁的主要原因是两个:一个是轴承的润滑与磨损;另一个是主轴的同心度问题。我最近处理的几起空压机电机烧毁事故都是这两个原因造成的!
发表于 2012-6-22 03:51:29 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

首先你们315KW电机选10KV电压等级,貌似设计不怎么合理;其实主要是看温度,温度不超过60度就没必要停车等3小时;
发表于 2012-6-22 06:27:49 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

间隔3小时,应该没有问题。
发表于 2012-6-22 09:04:09 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

高压电机的电流小,所以发热量就小,我估计一小时启动5次是没问题的,还有不知你的电机是YR的还是普通Y系列的,如果是YR的得看你是采用什么样的启动器了,如果是频敏变阻器只能降低启动次数了,一般一小时启动2-3次了,如果是水电阻5次没问题的
发表于 2012-6-22 11:40:29 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

请利用高压变频器的控制实现
发表于 2012-6-22 14:16:49 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

你们这样使用在正常范围,没什么问题。
发表于 2012-6-22 16:53:09 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

还有一个问题,从经验看最好30分钟内不要重复启动。
发表于 2012-6-22 19:29:29 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

一次能停三个小时,这说明你们的空压机选型有点太大了点,有没有考虑加一台小的空压机。
发表于 2012-6-22 22:05:49 | 显示全部楼层

RE:高压电机频繁启动问题

好象没见过这方面的标准