工控之家

 找回密码
加入工控之家

低压电网线损理论计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
科学、合理地制定线损指标首先必须要有理论线损作为参考。运用普通电压法计算低压网理论线损是一种实操性较强的方法,为了使计算结果更近似于真实值,不可忽略的因素有:干线型号的选取和首末端电压采集时段,以及三相电流不平衡对线损的影响,在此做粗浅探讨。 关键字:[color="#0000ff"]低压网理论线损 [color="#0000ff"]电压 [color="#0000ff"]型号 [color="#0000ff"]三相电流平衡
  1 制定台区线损指标遇到的问题
  
  线损管理是供电企业管理的一项重要工作,线损管理又离不开线损指标的考核,如何科学、合理地制定线损指标,尤其是低压台区的线损指标,更是供电企业一项比较繁琐的工作。制定线损指标首先必须要有理论线损作为依据,然后再结合实测决定线损考核值。在此,笔者谈一谈低压网线损理论计算问题。
  
  2 低压[color="#0000ff"]电网线损理论计算方法
  
  低压[color="#0000ff"]电网线损理论计算一般有两种计算方法:一是等值电阻法,因为低压负荷点数量多,低压线路分布广,网络更细更繁杂,并且要完整准确地收集线路的基础参数和负荷资料,才能计算电能损耗,所以实际操作中较少用到;二是电压损失法,在合理选择主干线型号和首末端电压测定比较准确的情况下,是工作量较小的实用方法,计算出来的理论线损率误差在允许范围内,所以在南方[color="#0000ff"]电网中广泛采用。
  
  电压损失法的数据有两种组合方式:第一种组合为有功无功电量组合;第二种组合为电流功率因数组合。可从这两种方式中选择任一种,也可同时采用两种组合方式。
  
  2.1 第一种组合必须收集的数据
  
  ·首末端电压U1,U2
  
  ·功率因数cosφ
  
  ·平均电流I
  
  ·运行历时T
  
  ·单相电能表个数M1
  
  ·三相电能表个数M2
  
  2.2 第二种组合必须收集的数据
  
  ·首末端电压U1,U2
  
  ·有、无功电能表读数E,Q
  
  ·运行历时T
  
  ·单相电能表个数M1
  
  ·三相电能表个数M2
  
  2.3 计算方法
  
  两种方式都要首先计算出电压降,再根据
<img file="http://dq.shejis.com/uploadfile/dq/uploadfile/200812/20081202094729619.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
  
  计算出第一种组合的线路损耗(X/R比值:线路参数,电抗与电阻之比,可以在导线技术参数表中直接查取)
  
<img file="http://dq.shejis.com/uploadfile/dq/uploadfile/200812/20081202094732797.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />

  以及计算出第二种组合的线路损耗(X/R比值:线路参数,电抗与电阻之比,可以在导线技术参数表中直接查取)

<img file="http://dq.shejis.com/uploadfile/dq/uploadfile/200812/20081202094733676.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
  
  然后,根据配变台区的损耗包括线路的损耗和电能表的损耗两部分(电能表损耗在低压网单相表每只每月按损耗1kWh计算;三相表每只每月按损耗2kWh计算)。计算出配变台区的总损耗
<img file="http://dq.shejis.com/uploadfile/dq/uploadfile/200812/20081202094733802.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
  
  最后,根据
<img file="http://dq.shejis.com/uploadfile/dq/uploadfile/200812/20081202094733160.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
  
  计算出配变台区的线损率,按配变台区为单元一一进行计算,最后将各单元损耗进行累加便是低压网的线损率。
  
  3 低压网线损理论计算过程中应注意的问题
  
  电压损失法简单易行,但若所取数据不合适,比如:在计算时仅选取主干线型号来代表整个台区线路情况,可导致计算结果不实。且首末端电压差在负荷的高峰和低谷时存在较大的差异,受诸多因素的影响,抽测量到首末端电压差,不一定能反映该低压网的平均运行水平。为了使计算结果能较真实反映[color="#0000ff"]电网实际情况,提高核算的准确性,经过反复用实例验证,在收集相关基础资料计算中,要特别注意导线型号要按线路长度大的导线作为低压网的计算型号,才能使计算结果更近似于统计线损。
  
  其次,首末端电压差在负荷的高峰和低谷时存在较大的差异,负荷高峰时,首末端电压差在10V以内时,计算出来的理论线损率偏差在2个百分点之内。负荷低谷时计算出来的理论线损率偏差在3.5个百分点之内。所以建议取高峰期负荷时段。
  
  另外,基于等值电阻法的低压网理论线损计算是在假定三相电流平衡的前提下进行的,而三相电流不平衡对线损的影响是不可忽略的。如果三相电流不平衡,则中性线中有电流通过,线损必会增加。
  
  一相负荷重,两相负荷轻时,假设中线型号与相线相同,线损比三相平衡时约增加5%。
  
  一相负荷重,一相负荷轻,一相为平均负荷时,假设中线型号与相线相同,线损比三相平衡时约增加6.68%。
  
  两相负荷重,一相负荷轻时,假设中线型号与相线相同,线损比三相平衡时约增加20%。
  
  如果中性线线径是相线的一半时,则线损又会增加。
  
  4 结束语
  
  运用普通电压法计算低压网理论线损是一种实操性较强的方法,但是为了使计算结果更近似于真实值,不可忽略的因素有:干线型号的选取和首末端电压采集时段,以及三相电流不平衡对线损的影响。为此计算中应特别加以注意。
发表于 2012-6-22 23:22:16 | 显示全部楼层

RE:低压电网线损理论计算

把高压的发出来,就全了
发表于 2012-6-23 00:01:21 | 显示全部楼层

RE:低压电网线损理论计算

没有高压的。