继电保护及二次回路的分析
1、对[color="#03428d"]继电保护装置有哪些基本要求?
答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
快速性“短路时,快速切除故障这样可以缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;减少对用记的影响;提高系统的稳定性;
灵敏性:指[color="#03428d"]继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
  2、对[color="#03428d"]继电保护
装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
答:内容如下:
继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
感应型继电器铝盘转动是否正常
带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;
压板和转换开关位置是否正确;
各种信号指示是否正常;
有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。
  3、在[color="#03428d"]继电保护
装置的运行维护工作中应注意哪些事项?
答:在[color="#03428d"]继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
[color="#03428d"]继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
维修工作中如涉及到保护装置应与[color="#03428d"]继电保护专业联系;
值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;
在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;
[color="#03428d"]二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
  4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
  5、交直流能否共用一条电缆,为什么?
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘
系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。