针对横河的YTA110系列,量程-100,100℃ .它们的D/A精度是0.1或0.14/量程 0.0002 ,表体是A级的0.15℃ 0.002|T|,在校验中,我们选用的标准测试仪表是温度控制器它的,精度是±0.15℃,接收电流信号的设备是0.01级的,请教一下我应该以温变的那一个精度为准进行测试?
发表于 2012-6-22 19:25:57 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

当然是以“D/A精度是0.1或0.14/量程 0.0002”为标准,但不能用精度低的表去校验精度高的表。热电阻一体化温度变送器测试,一般应断开感温元件,用高精度的电阻箱或高级信号发生器加入模拟信号进行校验。
发表于 2012-6-22 20:05:02 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

应该取精度换算为绝对误差最大的吧
发表于 2012-6-22 20:44:07 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

那我选的温控器的精度是否低?我们这边要求加实际信号,做热电效应测试,
发表于 2012-6-22 21:23:12 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

温控器是不能用的,做热电效应测试你的 “-100”咋加?
发表于 2012-6-22 22:02:17 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

我记不清规范了,好像标准仪器精度是要校验仪器的5倍就可以,你自己查一下

这个你参考一下http://bbs.hcbbs.com/thread-36092-1-1.html 仪器仪表的检修规程汇总
发表于 2012-6-22 22:41:22 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

我是想问做热电效应,以那个精度为准,是D/A转换器的精度还是仪表体的精度?
在国标说明中,仪表的标准表只要比被测表高一个等级就可以了.
发表于 2012-6-22 23:20:27 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

以仪表体的精度为准。D/A转换精度只是仪表精度构成要素中的一个部分。
发表于 2012-6-22 23:59:32 | 显示全部楼层

RE:热电阻一体化温度变送器测试

用过程校验仪输入几个值调整一下就行了,没那么复杂。