对于同塔双回的线路(从首基铁塔至末端铁塔均一塔双回),各参数均一样,是算一条线路还是算两条线路?
发表于 2012-6-22 22:01:11 | 显示全部楼层

RE:同塔双回输电线路的计算问题

当然是两回线路了,在参数考虑的时候,正序互感较小可不考虑,零序阻抗幺考虑互感,而且影响很大。如果实际测量的话,另一回线路两端接地和不接地,对回路的影响也很大,为了和实际情况一样,在另一回两端不接地的情况下,测量零序互感更准确。