工控之家

 找回密码
加入工控之家

照明配电箱的安装位置

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪本规范里有介绍啊?见过放在机柜室和值班室的。
发表于 2012-6-22 05:04:35 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

看你是什么情况下的照明。
照明分配电箱,一般都就近放置,方便操作;总箱一般放在值班室、控制室、配电间等地方;路灯的配电箱一般放门卫室或值班室。

要问哪本规范上有相关规定,还真不是很清楚。
希望对你有用
发表于 2012-6-22 08:20:00 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

2楼解释的很好了,我平常的工作中也是这么个原则。
发表于 2012-6-22 11:35:25 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

学习中 谢谢楼主。。。
发表于 2012-6-22 14:50:50 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

方便操作的地方,又节省施工投资
发表于 2012-6-22 18:06:15 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

便于操作,一般依据配电设计规范来选择。
发表于 2012-6-22 21:21:40 | 显示全部楼层

RE:照明配电箱的安装位置

1、[color="#000000"]配电箱[color="#000000"]安装地下室照明箱明装底边距地1.5米,1~层在走道[color="#000000"]安装的照明及[color="#000000"]配电箱底边距地1.7米,控制箱的[color="#000000"]安装高度为中心距地1.5米,挂墙明装的[color="#000000"]配电箱中心距地1.3米(箱体高度大天0.8米)或1.5米(箱体高度小于0.8米),剪力墙内暗装[color="#000000"]配电箱要先用比[color="#000000"]配电箱稍大木盒预留洞口,[color="#000000"]安装[color="#000000"]配电箱体时必须拆除木盒。[color="#000000"]电气配管时,应将[color="#000000"]配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,[color="#000000"]安装[color="#000000"]配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装[color="#000000"]配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行[color="#000000"]安装。[color="#000000"]配电箱[color="#000000"]安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。[color="#000000"]配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零线端子)连接,无纹接现象。[color="#000000"]配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进抹灰层,也不能突出抹砂层。配是箱[color="#000000"]安装完毕后,应清理干净内杂物。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 21:26 , Processed in 0.345942 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表