PT开口三角绕组允许加装二次保险吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不允许,如果加了保险,熔断后不能被发现时,当线路故障时,会影响有关保护,如:零序保护。
规程7、4、15条:在电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的二次绕组和另有规定者(例如自动调整励磁装置)外,应装设熔断器或自动开关。
实际设计中,很多自动开关是三相联动的。只要一相接地过载故障,自动开关跳后,PT将失压。容易造成装置误动。应该用单极空开,一相接地过载故障,装置可报PT断线,并能及时退出相关保护。
开口三角形辅助绕组回路不装熔断器。因为正常运行时三相电压对称,开口三角处电压为0,引出的端子无电压。当系统故障时,三倍的零序电压也不会使熔断器熔断。
若在此处装了熔断器,当其熔断而未被发现,则将影响到绝缘检查装置
发表于 2012-6-22 23:57:55 | 显示全部楼层

RE:PT开口三角绕组允许加装二次保险吗?

介绍的此知识基本正确。