关于设备高压用电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油化工项目中有总变配电所,和罐区变电室。

但罐区及离罐区较近的高压设备都是从总变配出,不能在罐区配出吗?是否有规范要求?
发表于 2012-6-22 11:34:40 | 显示全部楼层

RE:关于设备高压用电

不能从罐区配出。不符合标准。
罐区二类防爆区。
发表于 2012-6-22 14:11:00 | 显示全部楼层

RE:关于设备高压用电

有大部分高压用电设备在另一侧,用电线路长,
在设计中有没有什么办法回避,或是无所谓?
谢谢
发表于 2012-6-22 16:47:20 | 显示全部楼层

RE:关于设备高压用电

能在罐区配出,有规范要求,主要是防爆。
发表于 2012-6-22 19:23:40 | 显示全部楼层

RE:关于设备高压用电

在罐区配出的话,你的罐区就的是高低压联合变电所,这样罐区变电所的进线电缆会非常大的。。
从总变配出是为了不在灌区建高低压联合变电所
发表于 2012-6-22 22:00:00 | 显示全部楼层

RE:关于设备高压用电

当然可以在罐区配出了。首先,罐区配电室一定是在安全区内,与防爆无关;其次如楼上所说的,你的罐区配电室要是高压配电室。