315KVA的变压器只带一台250KW电机行吗?电机起动问题怎么解决?

这样计算吗?
假设已知315KVA参数:阻抗电压:4.5%  二次额定电流:454A
假设已知250KW参数: 电机额定电流:496A用自耦降压起动。起动电流假设4倍,4*496=1984A
则电机起动时的压降为(1984/454)*4.5%=19%符合国家规定的20%。
不知算法对吗?请大家指教。
发表于 2012-6-22 23:56:44 | 显示全部楼层

RE:电机起动时的压降

怎么没人回帖,请帮忙算一下,急着用呢?有财富送的。