各位朋友,我不是学电气的,现在项目上有一个问题,想请教:在变频器采购时遇到普通级变频器和工业级变频器的选用? 请各位指教,二者有何差别?是何概念?普通级的变频器能否用在250KW的风机变频上?
谢谢各位,望指教。
发表于 2012-6-22 11:33:47 | 显示全部楼层

RE:关于普通级变频器和工业级变频器的问题

在使用环境指标(如温度、湿度、海拔)和电气指标(如电压范围、EMI)等有区别。工业级的指标更高,自然适用范围和可靠性等就更好一些。所以还是用工业级的吧。生产商可真会搞名堂呵呵,变相涨价或是变相偷工减料或是变相掩盖技术不足
发表于 2012-6-22 14:49:12 | 显示全部楼层

RE:关于普通级变频器和工业级变频器的问题

你说的可能是这么回事吧:对于一流品牌电气公司生产的低压变频器通常分成两种:一种为通用型,也就是你说的普通级的;也称为低成本型的:如SIEMENS 的440系列;ABB的510,550系列;施耐德的61系列,另一种为工程型,也就是你说的工业级的:如SIEMENS 70系列;ABB ACS800系列;施耐德的71系列。通用型是工程型的简化版,其成本也就要低得多,其过载能力,控制性能及环境的适应能力也相应进行了简化,主要用于风机、水泵的变频调速,但对于化工行业的风机水泵,因其环境通常都较为恶劣,故建议你还是采用工程型为好!
发表于 2012-6-22 18:04:37 | 显示全部楼层

RE:关于普通级变频器和工业级变频器的问题

谢谢2楼、3楼朋友,说得很明确,谢谢
发表于 2012-6-22 21:20:02 | 显示全部楼层

RE:关于普通级变频器和工业级变频器的问题

普通级的防护等级、工作强度以及功能都没有工业级的强大,不过价格要便宜很多。