质量流量计的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有一台质量流量计出问题了,表有两路毫安输出,第二路输出为温度。在上位机上显示的温度是-12.8度,但是实际的温度在60度左右,而且现场表显示为58度左右,测量表的两路输出均为2MA左右,翻看报警记录为传感器故障,传感器故障为什么现场表还有准确的显示呢。(质量流量计为罗斯蒙特的2700)
发表于 2012-6-22 19:21:22 | 显示全部楼层

RE:质量流量计的问题

建议你把传感器上的核心处理器取下来,里面有一个九针头,立着的三根是热电阻,其他六根依次是右检测- ,左检测- ,驱动线圈- ,分别测量阻值和对地电阻,用万用表分别测量每根针对壳的阻值,应该都大于5M,其他的应该都是100-200欧姆的阻值,看看是否符合,如果不符合,那传感器可能真就坏了,只有找厂家了。
发表于 2012-6-22 21:57:42 | 显示全部楼层

RE:质量流量计的问题

核心处理器也是容易坏的