【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:15:31 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

隔离开关过载或者接触面不严密
发表于 2012-6-22 11:30:56 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

比较常见的问题是:隔离开关过载、接触面不严密, 接触面产生氧化,使接触电阻增加等。因此,当电流通过时触头温度就会超过允许值,甚至有烧红熔化以至熔接的可能
发表于 2012-6-22 14:46:21 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

引起隔离开关触头发热的原因是:
(1)隔离开关过载或者接触面不严密使电流通路的截面减小,接触电阻增加。
(2)运行中接触面产生氧化,使接触电阻增加。因此,当电流通过时触头温度就会超过允许值,甚至有烧红熔化以至熔接的可能。在正常情况下触头的最高允许温度为75℃,因此应调整接触电阻使其值不大于200μΩ。
发表于 2012-6-22 18:01:46 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

答:(1)隔离开关过载或者接触面不严密使电流通路的截面减小,接触电阻增加。
(2)运行中接触面产生氧化,使接触电阻增加。因此,当电流通过时触头温度就会超过允许值,甚至有烧红熔化以至熔接的可能。在正常情况下触头的最高允许温度为75℃,因此应调整接触电阻使其值不大于200μΩ。
发表于 2012-6-22 21:17:11 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090322】引起隔离开关触头发热的原因是什么?

主要还是接触面得问题,当隔离开关卡涩,造成接触面小,或者接触面被氧化等都可能造成隔离开关过热的情况。选型影响应该不大。