.什么是电压互感器二次短线
发表于 2012-6-22 14:46:18 | 显示全部楼层

RE:什么是电压互感器二次短线

是短路吧?
发表于 2012-6-22 18:01:43 | 显示全部楼层

RE:什么是电压互感器二次短线

电压互感器(简称PT)二次标准电压是100V的,要求都安装保险管的,防止短路的发生,短路会毁电压互感器了。
发表于 2012-6-22 21:17:08 | 显示全部楼层

RE:什么是电压互感器二次短线

电压互感器二次短路
:1)二次短路时的现象有:显示电压断线信号;取用其电压的表计指示降低或为零;三相电压表熔断相指示降低或为零;电压互感器有异常音响。

(2)二次短路,会使二次线圈产生很大短路电流,引起一、二次击穿,有关保护误动作。

(3)处理方法是取下二次保险熔丝,进行更换;在取下二次保险后,如果互感器仍有异常音响,说明互感器内部产生了故障,应将互感器进行停电,对其内部进行检查,找出故障并消除。