关于大容量电机正反星三角启动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有成型的电路图吗?最好说明原理。
星三角控制中,主交流接触器km1在km3三角接触器后与交流接触器km1与km3三角接触器并联有什么区别?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:55:54 | 显示全部楼层

RE:关于大容量电机正反星三角启动

图中KM3前面的KM2-1常闭触点应该取消,有这个触点不能正常工作,时间继电器延时闭合触点KT-1接能电源后KM2不释放,KM3不能工作。按下启动按钮SB2,KM1获电吸合工作,KM1-1自保,电流经过KM3-1常闭点时间继电器和KM2获电同时工作,KM1接能电源,KM2接能星形,电机开始启动,速度逐渐上升,等经过预定的时间(几十秒钟启动时间),时间继电器延时闭全触点KT-1接通,KM3角接交流接触器获电工作,同时KM3-1切断启动回路的电流,电机启动过程完毕。