【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?
发表于 2012-6-22 19:58:27 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

谢谢班主,我也想知道这个问题,请那个海友指导一下
发表于 2012-6-22 20:37:32 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

另外还有气开,气关是一个什么样的状态下进行的,工作原理谢谢了
发表于 2012-6-22 21:16:37 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

自动空气开关的一般选用原则是:

1 、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。

2 、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。

3 、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流。

4 、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。
发表于 2012-6-22 21:55:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

凭感觉来,

1、确定 电压等级(相数)
2、确定 最大、正常电流
3、确定 配电类型(C.D)(电动机/馈电之类的)
4、确定 负荷等级(一二三)、工作时间(工作制)
5、确定 保护要求(长延时、短延时、过流、速断、零序等)
到这基本就能确定了。剩下的就是根据个人关系和经验去针对性的找些样本来看。不过我看现在有的大院不出型号,只出规格
6、确定 甲方的习惯和经济能力(很现实一点)(我一般都先问问甲方这个,反正手头哪家客户都有 还便于以后和甲方沟通
7、锁定某种产品之后,然后就是具体选型了,这时候关键是 开关的开断能力的确定(馈电、配电、进出线等 XXKA)..个人体会,这时候有个问题。。。高档微断已经可以接入低压馈电抽屉了,以前很难!~
大概就这么些了~!~


参看了10楼。。

中间选型的过程还要注意 断路器 的极数 1P、2p、3p、4p
发表于 2012-6-22 22:34:47 | 显示全部楼层

5 、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压。
发表于 2012-6-22 23:13:52 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

1\级数
2、使用的负荷选择使用曲线
3、额定电流
4、开断容量
发表于 2012-6-22 23:52:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090318】自动空气开关的一般选用原则是什么?

:呵呵,还有几点需要考虑的:极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流。