380V电机运转不正常

[复制链接]
发表于 2012-6-21 19:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机运转5分钟就不正常 功率18.5千瓦.电压降到250V.电流高到160A.能是什么问题.紧急求助同时还有10千瓦电机运转正常
发表于 2012-6-21 22:28:31 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

我想这肯定有了故障,不能带病运行了,否则会烧坏电机的,可能是
1.电机缺相,用万用表测量一下三相绕组是否正常。
2.轴承或其它机械有故障,造成电机堵转,电流上升,温度上涨。检查一下机械传动部分。
3.供电电源部分有故障,比如缺相、电压不正常等等。
发表于 2012-6-22 01:43:56 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

楼主说的情况分析应该是缺相故障,三相电中缺少一相电可能造成电压升高,电流上升,18.5kW应该是降压启动的,可能是启动的时候不缺相,启动完毕后,换为正常用电缺相,造成电流急聚上升,应该立即停止使用进行检查维修。
http://www.wnaomm.cn/index.php?46241-1.html
发表于 2012-6-22 04:59:21 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

压降到了250 搞不清楚。纯粹是因为电流大引起的压降肯定有,但是估不出来大小。。

18.5电机。额定电流37A左右,你现在180 大概5倍的样子。。接近启动电流了 (5~7倍启动正常。多不过10倍),,我分析是电机堵转了。。


我想算。但是缺少很多参数。。电缆型号规格(6平方?)? 线路长度?
发表于 2012-6-22 08:14:46 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

应该是设备有故障了,堵转的可能性大
发表于 2012-6-22 11:30:11 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

你可以先把电机三相接线断开,然后通电,检查三相电压是否正常,
如果不正常很可能是接触器接触不良造成电压不够,或者断路器有问题,如果电压正常,
那毫无疑问就是电机的问题了,电机不是自己修的吧,换个就是了
发表于 2012-6-22 14:45:36 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

10KW电机运转正常,说明供电系统正常。
18.5KW五分钟后不正常;1.电机绕组有短路现象,温升明显。
        2.电机轴承损坏现象,声音异常。
        3.出轴端堵转,转速下降明显。
以上三项都造成电流升高。供电容量若偏小电压就下降了。请分别检查排除。
发表于 2012-6-22 18:01:01 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

原因分析:
1、如果电机从启动开始直至发现的这5分钟时间内一直是电压低,电流高,可能是电源虚接,尚未形成缺相故障。必须立即停机检查电源与电机的回路。
2、如果启动正常,之后发现此现象,可能是负载突然大幅增加,而电源回路的容量较小,造成压降过大。必须停机检查负载。
发表于 2012-6-22 21:16:26 | 显示全部楼层

RE:380V电机运转不正常

我们有一次处理过这样的故障,是一台250kW电机,正常启动没有问题,倒为正常运转后电流急聚升高,经用钳型电流表逐相检查,发现其中一相电流没有电流通过,停机检查是接触器的触点损坏,更换后恢复正常。电机缺相不能长时间运行,否则会损坏电机,检查故障的时间还是够用的。
http://www.wanomm.cn/index.php?46241-1.html