三相异步电机缺相运行电流怎么算?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="2"]有一三相交流电机,10KW,负载为风机,正常运行为三角形接法。
[size="2"]请问在该电机正常运行时(即三角形运行),如果电源突然有一相断开、即缺相运行,则此时另外两相的电流为多少?(设:正常三角形运行时的电流为20A)
[size="2"]
发表于 2012-6-22 22:33:02 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

线电流是30a近似,
发表于 2012-6-22 23:12:07 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

不好算吧,与负载有关系。可以肯定超载可能性大,除非原来是相当的轻载。
发表于 2012-6-22 23:51:12 | 显示全部楼层

RE:三相异步电机缺相运行电流怎么算?

电动机缺相运行时,定子的旋转磁场严重不平衡,定子会产生负序电流,负序磁场和转子发生电磁感应出近100HZ的电势,使转子电流剧增,会引起转子严重发热,缺相时电机带载能力急剧下降,电机会从电网吸收大量有功,导致定子电流急剧增加,发热由于磁场严重不均匀,会使电机震动严重增加,从而破坏轴承和机座,所以带额定负载的缺相运行电机会立马停下来造成堵转,轻载状态转差也会很大。若保护不及时动作,电机就会被烧毁,一般电机都应安装缺相保护。 大致粗略估计缺相后(进入堵转状态后的最大值)的电流约为额定电流的3-4倍。实际应用上对缺相形态下的运行电流计算没有太大意义。(过热造成绝缘损坏是电机烧毁的直接原因,而缺相状态下电机发热不是单由过流引起的)。