求助 热继电器与接触器怎样选型

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压无功补偿一般采用热继电器和接触器进行控制,请问热继电器与接触器怎样选型,譬如二台630kvar变压器
!!!


[size="6"][color="red"]斑竹提示:
[size="5"][color="red"]请楼主一定要在主题里概括你的求助内容。
发表于 2012-6-21 21:08:09 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

热继电器与接触器的选型和变压器容量没有直接关系,主要考虑补偿电容器的额定容量额定工作电流,接触器可选用切换电容器专用接触器,集成了抑制涌流装置(含电阻器),国内的象德力西的CJ19系列,触点容量按电容器的工作电流选用。
热继电器选用普通JR36系列热继电器就可以,动作整定电流按电容器额定电流的1.35倍选用。
发表于 2012-6-22 01:41:44 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

同意2楼的观点,我们公司用的切换电容器专用接触器就是德力西的CJ19系列,100A或者65A
发表于 2012-6-22 06:15:19 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

用于电动机热保护的热继电器也按1.35倍的额定电流值选用吗?
发表于 2012-6-22 10:48:54 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

1、在无法计算出补偿容量时,可按变压器容量的10%~30%计算补偿容量。
2、由于电容在投切时有涌流(最大时可达额定电流的200倍),接触器须用电容专用接触器,如CJ19等,将投切涌流限制在20倍以内。一般电容接触器均标明可控制电容量,如CJ19-32可与18kVAR电容配套。
3、按GB50227,热继电器整值为1.35,但目前国际上有不少厂家均不配置热继,只用熔断器 接触器 电容。
4、普通电机要按电机电流选取热继电器,一般按0.95~1.05倍额定电流选取。

另:高压电容过载保护一般按1.35整定(根据《并联电容器》GBJ398383IEC标准规定,在过电压和谐波的共同作用下,电容器应能在有效值为1.3倍额定电流的稳定过电流下运行。如果考虑电容器最大正偏差,则过电流允许达到1.43倍额定电流,但在制造厂供应成批产品的总容量误差达不到 10%,故可不用1.43倍电容器组额定电流作为选择载流导体的依据。当有谐波源超过谐波规定时,应装串联电抗器来限制谐波。由于国产油浸铁芯串联电抗器的最大允许工作电流为其额定电流的1.35倍,所以综合考虑,选择1.35倍作为选择依据),对于低压电容器组,也可按1985年机械工业部电工局批准的《低压无功功率补偿装置》(企业标准)所规定的标准1.5倍选择。
发表于 2012-6-22 15:22:29 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

5楼回答的很好,学习了
发表于 2012-6-22 19:56:04 | 显示全部楼层

RE:求助 热继电器与接触器怎样选型

首先通过计算负荷算出你的功率因数,然后是要求补到的功率因数,然后选择你单块电容的容量,再计算出来电流,热继电器按照额定电流的1.05-1.1倍计算最好,接触器比额定电流大一个规格,比如25KVAR的电容器电流是50A左右,建议选用63A或者80A的交流接触器,并且带辅助灭弧点,进口的用63A的国产的用80A的,只是建议仅供参考