RE:【每日一题20090211】隔爆电器也防水吗?

防爆是指电气防爆,定义在危险区域使用的电气设备的等级,而防水指的是防护等级,两者的区别如下:
一、防爆:仪表的防爆标志
Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
标志内容 符号 含义
防爆声明 Ex符合某种防爆标准,如我国的国家标准
防爆方式 ia采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
温度组别 T6仪表表面温度不超过 85℃
危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域
1、 危险区域的等级分类
0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在
1区(Zone 1): 易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在
2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短
易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
I.E.C. N.E.C.
气体 Zone 0 Class I, Division I
Zone 1 Class I, Division I
Zone 2 Class I, Division II
粉尘 Zone 10 Class II, Division I
Zone 11 Class II, Division II
I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)
2、电气元件防爆分类
1、一般保护 EN50.014
2、浸油保护 0 EN50.015
3、充压保护设施 p EN50.016
4、加充粉末 q EN50.017
5、阻燃壳体 d EN50.018
6、提高安全系数 e EN50.019
7、本安保护 i EN50.0120
8、气密保护 h 未统一
9、压力花保护 n 未统一
10、特殊措施 s 未统一
二、仪表壳体防护等级的划分
作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
IP1 2
第一位数字                   第二位数字
抗外界物体冲刺能力             防水能力
0无抗冲穿能力                0 无防水穿能力
1外界物体尺寸大于50mm(特大)        1 水自落下滴
2外界物体尺寸大于120mm(中)       2 水滴入角度为-15°
3外界物体尺寸大于2.5mm(小)        3 水以60°角度喷射
4颗粒状外界物体,粒度大于1mm               4 从各方面喷射
5危险性尘埃               5 50升/分的水束
6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体)       6 100升/分的水束
7 以1米/分的速度浸入水中
8 以预先商定的方式浸入水中
发表于 2012-6-22 16:40:10 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090211】隔爆电器也防水吗?

通常隔爆电器是不防水的,如有需要可以定制.
发表于 2012-6-22 19:16:30 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090211】隔爆电器也防水吗?

防爆不一定能防水. 这不是一个概念,因此制造商在制造时使用的材质对于防水和防爆所采取的防水和防爆措施是不一样的。
发表于 2012-6-22 21:52:50 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090211】隔爆电器也防水吗?

防水等级和防爆等级是两个概念,防水是防护等级通过IPXX来体现,防爆则通过危险场所计算





IP防护等级标准

[table=98%][tr][td]IP防护类别是用两个数字标记的:例如一个防护类别   IP4 4
标记字母
1个标记数字
2个标记数字

[/td][/tr][tr][td]接触保护和外来物保护等级

1个标记数字

[/td][td]防水保护等级

2个标记数字

[/td][/tr][tr][td]1个标记数字

[/td][td]防护范围

[/td][td]2个标记

数字

[/td][td]防护范围

[/td][/tr][tr][td]名称

[/td][td]说明

[/td][td]名称

[/td][td]说明

[/td][/tr][tr][td]0

[/td][td]无防护

[/td][td]--

[/td][td]0

[/td][td]无防护

[/td][td]--

[/td][/tr][tr][td]1

[/td][td]防护50mm

直径和更大

的外来物体

[/td][td]探测器,

球体直径为50mm

不应完全进入

[/td][td]1

[/td][td]水滴防护

[/td][td]垂直落下的水滴不应引起损害。

[/td][/tr][tr][td]



2

[/td][td]防护12.5mm

直径和更大

的外来物体

[/td][td]探测器,

球体直径为12.5mm

不应完全进入

[/td][td]
2

[/td][td]

箱体倾斜15<font face="Tahoma"><font style="font-size:9pt">