工控之家

 找回密码
加入工控之家

防雷的基本措施有哪些?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]<img width="15" height="15" file="file:///E:/DOCUME~1/zzjjaa/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.png" border="0" alt="" />

[/td][td]       防雷的基本措施有哪些?

  (1)防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和[color="#0000ff"]接地装置,把雷电流泄入大地。
  常见的防雷装置有:[color="#0000ff"]避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。
  根据保护的对象不同,接闪器可选用[color="#0000ff"]避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。[color="#0000ff"]避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。
  (2)电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。
  电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
  (3)可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:
  1)金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,[color="#0000ff"]间距不大于30米(m)。当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。
  2)非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。同时还应有防雷电感应措施。对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。
发表于 2012-6-22 16:38:57 | 显示全部楼层

RE:防雷的基本措施有哪些?

防雷就是把雷引向大地向大地来消化吧.
发表于 2012-6-22 19:15:17 | 显示全部楼层

RE:防雷的基本措施有哪些?

可以这么理解,防止雷击造成事故!
发表于 2012-6-22 21:51:37 | 显示全部楼层

RE:防雷的基本措施有哪些?

[size="2"]主要包括:直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分,并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。