RE:【每日一题20090217】变频器与软起动有何区别?

软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
发表于 2012-6-22 11:25:27 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090217】变频器与软起动有何区别?

变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
发表于 2012-6-22 14:40:52 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090217】变频器与软起动有何区别?

软启动主要是变压不变频。
变频器变压也变频。
发表于 2012-6-22 17:56:17 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090217】变频器与软起动有何区别?

软启动类似于之前的降压启动,区别是:之前的降压启动可以说是有级降压的,而现在的软启动是无级降压,但都属于变压不变频。
而变频器启动电机时是根据电机负载的大小,通过改变它的频率而改变电机的励磁电流启动运行电机的。
当然变频器的功能远超出软起动器,但有的软起动器(如AB 的SMC DELT系列)启动就与变频启动一样,启动和停止的曲线很光滑。
它们的不同主要在控制理论上不同。
软启动主要是变压不变频,所以启动力矩比较小,同时启动电流比较大,其启动方式有斜坡电压启动、限电流启动、突跳加斜坡启动、全压启动等方式。
变频器是变频变压启动,启动力矩较大,同时由于磁通基本恒定电流一般较小(除一些特殊重负载)。
发表于 2012-6-22 21:11:42 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090217】变频器与软起动有何区别?

工艺专业的,知道软启动具有开停设备时改变电压保护电机的功能,变频器具有软启动的功能,但主要功能是改变频率调速。再细一些的就不晓得了,楼上各位专家的帖子学一学
我们车间一些软启动,经常出问题,不知道设备本身原因(很有可能我们是国营企业),还是维护人员没有掌握,被电器这帮大哥改成变频器了
估计和[color="#006699"]xianpangpang 版主说的重载启动有关吧