工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于有功、无功功率的计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过调整力率由自然0.85调整到得到供电局奖励调整电费433.36
通过调整力率由自然0.85调整到,降低了电能损耗,每小时降低损耗为多少?????


11月1日 有功 1398.26 无功434.17
11月30日有功1566.89无功477.54


谁能帮我算出 我这个月节省了多少电吗?????
发表于 2012-6-22 22:29:41 | 显示全部楼层

RE:关于有功、无功功率的计算

调整功率因数不能够节约电能,其目的是降低无功电流,减少变压器、线路的损耗,提高电网质量,所以根据你提供的数据没办法计算节约的电能。
发表于 2012-6-22 23:08:46 | 显示全部楼层

RE:关于有功、无功功率的计算

有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高
发表于 2012-6-22 23:47:51 | 显示全部楼层

RE:关于有功、无功功率的计算

电力系统中的损耗都为感性损耗,用无功补偿可以减少损耗,但是根据你的我算不出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:37 , Processed in 0.777741 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表