发表于 2012-6-22 08:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以混着用吗?
发表于 2012-6-22 11:25:12 | 显示全部楼层

RE:交流空开和直流空开有什么区别?

目前小容量的直流空开有专用的产品型号,其结构也与交流空开不一样,最主要的是灭弧栅片多,增加了灭弧磁铁,另外直流空开的结线是分极性的,如果极性结反了,不但不能分断电路,反而会烧毁空开。目前直流空开没有几个公司生产,现在国内常用的国外品牌有施耐德、西门子等公司。
对于大容量空开;直流专用产品很少,一般都是交流空开代替。选用时要选国内外知名厂家产品,必须具备直流分断参数和试验的相关数据。其保护只能选用电磁脱口方式,不能选用电子保护。另外主要有开关的遮断容量来决定,他为开关能断开不同性质的额定电压和电流大小乘积。现在的空开的额定电压大多在交流690V左右,如用在直流48伏上面,开关两端的电压虽然是直流的,但是直流的电压值远比交流的额定电压低,故实际使用并不会有什么电气上的大问题;不是我们直流配电上所用的熔丝也常用的是交流的吗!不知你看没看过继电器触头的容量吗?有这样的标示:交流220伏1A、直流48伏0.5A,同一副触头电流的性质不同,遮断容量也就不同,继电器触头预先并不知道是通直流还是交流的,一旦用在了48伏直流回路,那它的分断容量就是直流48伏0.5A,直流电压再地的话,相应的电流值可大一些。回到空开上也就是如此。
发表于 2012-6-22 14:40:37 | 显示全部楼层

RE:交流空开和直流空开有什么区别?

学习学习 请进一步讨论
发表于 2012-6-22 17:56:02 | 显示全部楼层

RE:交流空开和直流空开有什么区别?

一般交流用在直流中可以,只是起不到应有的分断作用,而直流用在交流中则不行。
发表于 2012-6-22 21:11:27 | 显示全部楼层

RE:交流空开和直流空开有什么区别?

最大的区别就是:
直流空开是有极性的,如果极性结反了,会烧毁空开的。