工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电缆的接头问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压电缆在电缆间联接和终端与供设备联接中, 有些单位没有采用标准的高压电缆头联接,只是简单的芯线联接和屏蔽层联接及接地,这样做的电缆头,运行中也没有出现问题,请问各位大虾,规程中是不是允许高压电缆可以简易联接,这样可能出现的问题有那些,谢谢。
发表于 2012-6-22 14:38:30 | 显示全部楼层

RE:高压电缆的接头问题

在高压电缆联接的时候是不允许采用直接连接了,必须通过专用的中间接头来连接,否则这条电缆运行会不正常,该接头处电损耗会加大,

在与设备连接的时候,现实中确实很多单位都直接采用简单连接方式来连接,而并没有采用专门的电缆终端头,一般来说这样也不会有什么问题,只要做好连接和绝缘,应该是没有什么问题的
发表于 2012-6-22 17:53:55 | 显示全部楼层

RE:高压电缆的接头问题

高压电缆头的基本要求 :电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2 倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。 绝缘性能好: 电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝數材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
发表于 2012-6-22 21:09:20 | 显示全部楼层

RE:高压电缆的接头问题

1、在高压电缆联接必须用国家法定生产许可的专用中间接头来连接。
2、高压电缆终端必须用国家法定生产许可的专用电缆终端头做护套防护。
3、电缆中间接头和电缆终端安装完毕后必须有资质单位做高压预防性试验,合格者方能投入使用。