【每日一题20090125】软启动设置限流启动电机,不能启动时,如何处理?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【每日一题20090125】软启动设置限流启动电机时,有时会碰到电机的启动电流一直降不下来,电机的转速上去,有几种处理方法?应如何处理?
总结:启动时,电机转速上不去,电流降不下来,往往都是因为负载转矩较大,电机的启动转矩不能克服启动时的负载转矩,而没有足够的加速转矩,导致电机一直在低速启动状态,方法主要是提高启动转矩.1、提高限电流启动时的限流值。2、电压启动时提高启动电压。3、降低负载转矩,在设备空载或轻载时启动
发表于 2012-6-22 21:09:14 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090125】软启动设置限流启动电机,不能启动时,如何处理?

(1) 系统发生机电共振可以从电机运转的声音进行判断。
  采用设置频率跳跃值的方法可以避开共振点。一般变频器能
  设定三级跳跃点。VPf 控制的变频器驱动异步电机时在某些
  频率段电机的电流、转速会发生振荡严重时系统无法运行甚
  至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动在电
  机轻载或转动惯量较小时更为严重。普通变频器均备有频率跨
  跳功能用户可以根据系统出现振荡的频率点在VPf 曲线上设
  置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率
  段保证系统能够正常运行。
  (2) 电机的转矩输出能力不够不同品牌的变频器出厂参数
  设置不同在相同的条件下带载能力不同也可能因变频器控
  制方法不同造成电机的带载能力不同;或因系统的输出效率不
  同造成带载能力会有所差异。对于这种情况可以增加转矩提
  升量的值。如果达不到可用手动转矩提升功能不要设定过
  大电机这时的温升会增加。如果仍然不行应改用新的控制方
  法比如日立变频器采用VPf 比值恒定的方法启动达不到要求
  时改用无速度传感器空间矢量控制方法它具有更大的转矩输
  出能力。对于风机和泵类负载应减少降转矩的曲线值。