工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090128】电流互感器为什么不能开路运行?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【每日一题20090128】电流互感器为什么不能开路运行?对所带的负载有什么要求?
发表于 2012-6-22 14:38:06 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090128】电流互感器为什么不能开路运行?

(1)使用中的电流互感器二次回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。
(2) 由于磁通密度急剧增大,是铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、对人身及仪器设备造成极大威胁,甚至对电力系统造成破坏。?
发表于 2012-6-22 17:53:31 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090128】电流互感器为什么不能开路运行?

电流互感器二次侧开路时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流成了励磁电流,使铁心内的磁通密度比额定情况增加很多,一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至烧坏互感器。
发表于 2012-6-22 21:08:56 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090128】电流互感器为什么不能开路运行?

:电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。