工控之家

 找回密码
加入工控之家

电压崩溃

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由电压恶性下降造成的电力系统严重事故。电力系统正常运行时,电源的无功功率输出与负荷的无功功率消耗及网络无功损耗相平衡。若电源或无功功率补偿容量发生缺额时,负荷端电压被迫降低,当电压降低到某个临界值后,电压值持续不断地下降而不能恢复,即为电压崩溃。电压崩溃将使该地区的所有负荷被迫停电,甚至可能扩大为系统几部分之间的失去同步,导致非同步振荡,造成全系统的事故,损失更多负荷。
发表于 2012-6-22 16:34:59 | 显示全部楼层

RE:电压崩溃

电压崩溃 voltage collapse 由电压恶性下降造成的电力系统严重事故。对某一节点发电机和负荷的无功功率与节点电压的关系曲线QG-U和QLD-U(见图)。它们有两个交点a和b。a点是稳定点,能承受小的扰动;b点是不稳定点。在a点运行时,在b点运行时,临界情况是对应于此点的电压为临界电压Ucr。在a点运行,无功功率QLD>QG,将使电压恢复到Ua;在b点运行,QLD>QG,将使电压更加降低,恶性循环,电压崩溃。在临界点若QLD<QG,则将使电压上升到a点才能平衡。
防止电压崩溃的措施有:①在规划设计时配备足够的无功功率补偿电源,达到分层分区基本平衡;②在发生无功功率缺额时,应充分利用发电机和调相机的事故过负荷能力,采用强励装置和自动励磁调节器;③将可供投切的静电电容器和可控静止补偿器投入运行;④必要时应切除部分负荷,或按低电压自动切除负荷。
<img file="http://file:///C:/Documents and Settings/jhc/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CH2VK5IV/85_3_b80c03e598c4f24[1].jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:29:29 | 显示全部楼层

RE:电压崩溃

就需要这样的帖子,了解一些实际情况。
谢谢!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-8 04:27 , Processed in 0.098456 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表