工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器4P和3P有何区别?
发表于 2012-6-22 10:42:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

四极断路器(4P)分为A、B、C、D四种:
  A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
  B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
  C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
  D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:
  1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
  2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题
四极断路器的选用
  于下列情况,有必要选用四极断路器:
  1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
  2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
  3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
  目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
  1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
  2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
  3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
  4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
  5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
  6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
  1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。

3P断路器是指三极三线的RCD
发表于 2012-6-22 12:40:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

断路器4P和3P N的区别

3P是三相
4P是三相带中性线的


四极断路器分为a、b、c、d四种:
  a:n极不安装过电流脱扣器,且n极始终接通,不与其它三极一起合分。
  b:n极不安装过电流脱扣器,且n极与其他三极一起合分。
  c:n极安装过电流脱扣器,且n极与其他三极一起合分。
  d:n极安装过电流脱扣器,且n极始终接通,不与其它三极一起合分。
  这里有两个问题要注意:
  1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在n线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。n线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用n线不装过电流脱扣器的断路器。
  2 实际上,a、d两种虽然称为四极断路器,但它的n极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类mccb俗称“假四极”即为3p n,与三极mccb无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220v的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
这不是我复制别人的
发表于 2012-6-22 14:37:17 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

[color="red"]网络只有这一种答案四极断路器分为A、B、C、D四种:
发表于 2012-6-22 16:34:32 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

塑壳断路器的四极一般有几种类型,但可以分为两大类,即N相可合分或直通(各包括是否有脱扣器保护)。微断的话四极一般N相可合分,还有一种是3P N,即N相直通。
发表于 2012-6-22 18:31:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

采用3P与4P断路器有何不同!3P断路器可以同时开断3条相线回路,而4P断路器则可同时开断3条相线回路及中性线
分另是3P、3P N,4P的电气图,其区别已用红色框标出。3P N的“N”上不带保护脱扣器,但是N会随相线动作而动作。4P上的“N”带保护脱扣器。
发表于 2012-6-22 20:29:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

[color="#333333"]详见下图,分另是3P、3P N,4P的电气图,其区别已用红色框标出。3P N的“N”上不带保护脱扣器,但是N会随相线动作而动作。4P上的“N”带保护脱扣器。[color="#333333"]3P断路器可以同时开断3条相线回路,而4P断路器则可同时开断3条相线回路及中性线。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:26:17 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090121】断路器4P和3P有何区别?

2、3、4楼回答的很全面。