变频器一对多能接受吗,有什么害处

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器一对多能接受吗,有什么害处
发表于 2012-6-22 10:42:35 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

可以,危害是一台有问题影响其它电机运行。
发表于 2012-6-22 12:39:50 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

还有变频器的容量问题
发表于 2012-6-22 14:37:05 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

变频器容量范围内是完全可以的,不过单台电机保护要到位,我们厂的德国造的机器上一台变频器带了八个马达
发表于 2012-6-22 16:34:20 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

要满足:
1.变频器是电压型变频器;
2.变频器容量满足负载要求。
发表于 2012-6-22 18:31:35 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

听说有一拖二的,部分共用,但相当于独立,不知性价比怎样?
发表于 2012-6-22 20:28:50 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

性价比当然很不错了,直接就节约了一台变频器,可以节约40%-50%的初期投资。
发表于 2012-6-22 22:26:05 | 显示全部楼层

RE:变频器一对多能接受吗,有什么害处

现在很多牌子的变频器都有这种一拖多的功能,没听说有什么弊端,既然开发出这种功能,可定有相应的应对措施。