工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用? 一般多大容量的要装?
发表于 2012-6-22 19:09:47 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的.
发表于 2012-6-22 19:48:52 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

变压器内部故障的主要保护元件,正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开,档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
800KVA以上的必须加装。
发表于 2012-6-22 20:27:57 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

它的主要作用是保护变压器内部故障的.当变压器内部有轻微(少量)产气时可以报警,当变压器内部发生大型故障(如匝间短路,绝缘击穿等等)产生强烈油流时可以通过控制回路迅速断开变压器.总之,瓦斯继电器可以有效防止事故扩大(不仅仅用于变压器)也可以用在储油,气罐等处,化工行业使用的也比较普片.
发表于 2012-6-22 21:07:02 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

变压器内部故障时产生气体,可以使瓦斯继电器动作,保护变压器,根据变压器运行规程规定,800KVA变压器必须有瓦斯保护。
发表于 2012-6-22 21:46:07 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

是起到保证变压器能够安全,长期,正常,稳定运行的作用。继电器有轻瓦斯保护和重瓦斯保护两种,轻瓦斯保护动作是发出报警信号,提醒监视人员变压器可能出现故障,重瓦斯保护动作是切断变压器接电源的电路,避免事故的进一步扩大。
一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置[size="2"]重瓦斯跳闸保护
发表于 2012-6-22 22:25:12 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

对于油浸变压器,采用瓦斯继电器比采用普通断路器更为有效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用瓦斯继电器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因继电器保护动作快,也比用断路器好。
发表于 2012-6-22 23:04:17 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

用来保护变压器内部故障,一般分为重瓦,轻瓦.轻瓦不动作跳闸,只报警,重瓦动作于跳闸.
一般800KVA以上有瓦斯继电器
发表于 2012-6-22 23:43:22 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090113】 油浸变压器的瓦斯继电器有什么作用?

瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。
  在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
  瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。目前大多采用QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。