工控之家

 找回密码
加入工控之家

2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司厂区离海边较近,拟采用海水做一次冷却水,于2公里外的海边设一泵房,选用160KW左右的低压电机,请问变频控制柜设置在厂区如何,电机一次线就要至少2000m长,可行吗?请各位同仁赐教
发表于 2012-6-22 01:33:41 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

还是在泵房设置一个变台,高压供电,低压启动较合适。
一方面2000米长的电缆,将近300安的电流,运行过程中线路损耗很大。
另一方面,由于电缆很长,电缆内导线之间分布电容的存在,变频控制柜进行绝缘检测时会误判断为短路故障。在矿井、工业厂区对于大功率设备的电源线路,一般控制在300米以内。
发表于 2012-6-22 04:49:06 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

非常感谢,我再好好查查
发表于 2012-6-22 08:04:31 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

同意二楼的说法,低压远距离传送不合理。
发表于 2012-6-22 11:19:56 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

这么大功率的电机,长距离低压供电不合算的,就算能够启动,损耗也吃不消

推荐采用10KV高压供电,在用电处设变压装置,低压启动,初期投资可能大一点,但是需要的
发表于 2012-6-22 14:35:21 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

实际上不管变频器是在海边泵站还是在厂区内, 动力电缆的长度几乎是相同的, 因为是从MCC到变频器再到电机. 所以关键是要考核变频器是否有能力启动2公里之外的电机, 从目前的产品来看, 好象大多数厂家的产品都做不到这点, 即使加装电抗器等选件.

有些变频器的随机资料里会有所带负荷的最大距离要求. 只是听ABB的销售人员偶尔提起过他们的ACS系列启动过1.5公里外的电机(通过海底电缆), 但没见过.
发表于 2012-6-22 17:50:46 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

建议不要将变频器与电动机离这么远,变频器的应用是有要求的,一般距离不要超过300米,否则运行可靠性得不到保证。低压供电这么远要考虑电压损失和能量损耗问题。
发表于 2012-6-22 21:06:11 | 显示全部楼层

RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论

1.距离太远了,线路损耗太大,造价太高了,我估计你这个是铠装电缆直埋过去的吧,我估计都快赶上你电机的钱了.
2.一般变频器距离电机不超过150米,这个好像有规范要求,你可以去查查.
3.你如果要有信号返回PLC或DCS的话,这么远可能会比较麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 21:28 , Processed in 0.510608 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表